民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第71題

螺旋式冰水主機運轉時高壓過高,可能原因為

題目

螺旋式冰水主機運轉時高壓過高,可能原因為

  1. (1) 系統冷媒過多
  2. (2) 高壓開關配線錯誤
  3. (3) 油溫加熱器故障
  4. (4) 冷卻水塔散熱能力降低

官方答案

(1) 系統冷媒過多、(4) 冷卻水塔散熱能力降低

解析

高壓過高代表冷凝壓力偏高。系統冷媒過多會佔據冷凝器有效容積,使冷凝壓力上升;冷卻水塔散熱能力降低會使冷卻水溫升高,冷凝溫度與壓力同步上升。油溫加熱器故障影響的是潤滑油溫度與冷媒溶入量,不會造成高壓升高;高壓開關配線錯誤屬於保護迴路的異常,會造成誤跳脫或保護失效,並非壓力實際升高的原因。因此選 1、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。