民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第9題
負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為
題目
負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為
- (1) 冷媒高壓端漏氣
- (2) 冷媒量不足
- (3) 冷卻水量太大
- (4) 冷媒低壓端漏氣
官方答案
(4) 冷媒低壓端漏氣
解析
負壓系統(如R-123離心機,蒸發器側壓力低於大氣壓)運轉中若低壓端漏氣,因該側呈真空,外部空氣被吸入系統。空氣不凝結而積聚於冷凝器,使冷凝壓力(高壓)逐漸上升。冷媒高壓端漏氣會使高壓下降;冷媒量不足則高壓偏低;冷卻水量太大亦使高壓降低。故答案4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。