民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第18題
冷媒溫度膨脹閥開度不足時會
題目
冷媒溫度膨脹閥開度不足時會
- (1) 回流管溫度下降
- (2) 回流管過熱度增加
- (3) 高壓上升
- (4) 回流管過熱度減少
官方答案
(2) 回流管過熱度增加
解析
溫度式膨脹閥(TXV)開度不足時,流入蒸發器之冷媒量減少,蒸發器呈「饑餓」狀態,冷媒過早完全蒸發,使蒸發器出口至回流管的氣體過熱度增大,故回流管過熱度增加。同時因供液不足,低壓(吸氣壓力)會下降而非上升,高壓亦不會因此上升。正確描述為回流管過熱度增加,答案選2。