民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第29題

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

題目

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

  1. (1) 空氣過濾網
  2. (2) 冰水管路過濾器
  3. (3) 冷媒乾燥過濾器
  4. (4) 冷凝水管路過濾器堵塞

官方答案

(3) 冷媒乾燥過濾器

解析

冰水器(蒸發器)過熱度過大,表示冷媒在蒸發器內提前蒸發完,離開時溫度仍偏高,通常是液態冷媒供應不足。冷媒乾燥過濾器堵塞會形成液管節流,使膨脹閥供液量不足,過熱度上升且難以調回。空氣或冰水過濾器堵塞主要影響空氣側或水側流量;冷凝水過濾器堵塞則影響冷凝散熱,均非本例最直接原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料