民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第35題
開放式螺旋式冰水主機在試機時發現震動異常,其可能原因為
題目
開放式螺旋式冰水主機在試機時發現震動異常,其可能原因為
- (1) 未裝避震軟管
- (2) 未裝避震器
- (3) 未做好聯軸器校正
- (4) 水量過大
官方答案
(3) 未做好聯軸器校正
解析
開放式螺旋式冰水主機之壓縮機與馬達分開設計,兩者以聯軸器相接。試機時若未做好聯軸器校正(對心不準),旋轉中心偏離,運轉中會產生異常震動並伴隨軸承異常磨耗,是震動異常最常見的機械原因。避震軟管、避震器主要在隔絕震動傳遞至建築結構;水量過大通常不致直接造成機體本體震動異常。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。