民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第41題
比壓器及比流器二次側之接地線徑應採用多少(mm 2 之以上)?
題目
比壓器及比流器二次側之接地線徑應採用多少(mm 2 之以上)?
- (1) 5.5
- (2) 2.0
- (3) 1.25
- (4) 3.5
官方答案
(1) 5.5
解析
依「用戶用電設備裝置規則」規定,比壓器(PT)及比流器(CT)二次側應接地,接地線截面積不得小於 5.5 mm²。二次側接地可提供故障電流的回流路徑,並避免一次側高壓感應到二次側而危及人員與儀表。2.0、1.25、3.5 mm² 皆小於 5.5 mm²,耐流不足,無法承受短路故障電流。接地線並應保持連續,不得加裝開關或保險絲。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。