民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第60題
空調負荷為352kW,欲使冰水維持在進出口溫度分別為12°C 及7°C 時,所需的冰水流量(l/s)?
題目
空調負荷為352kW,欲使冰水維持在進出口溫度分別為12°C 及7°C 時,所需的冰水流量(l/s)?
- (1) 21.6
- (2) 9.7
- (3) 30.3
- (4) 16.8
官方答案
(4) 16.8
解析
依熱量公式 Q=ṁ·cp·ΔT。已知 Q=352kW,冰水進出口12°C與7°C,ΔT=5°C,水之比熱 cp≈4.187kJ/(kg·K),密度約1kg/L。代入 ṁ=Q/(cp·ΔT)=352/(4.187×5)=352/20.935≈16.8kg/s,換算體積流量約16.8L/s,故選4。計算時須注意單位一致(kW=kJ/s),若溫差取錯或漏掉比熱,流量會明顯偏離。