冷媒循環系統過冷度增加時,下列敘述哪些正確?
題目
冷媒循環系統過冷度增加時,下列敘述哪些正確?
- (1) 冷凍效果增大
- (2) 性能係數增加
- (3) 冷媒循環量增加
- (4) 壓縮機吐出口溫度上升
官方答案
(1) 冷凍效果增大、(2) 性能係數增加
解析
過冷度增加表示冷凝器出口液體溫度低於飽和溫度,膨脹閥入口焓值降低;蒸發器入口乾度下降,單位質量冷凍效果q0=h1-h4增大,在壓縮功不變下性能係數提高。固定冷凍負載時,因q0增大,所需冷媒循環量反而減少,不是增加;過冷主要發生在高壓液管,與壓縮機排氣溫度無直接上升關係,故選1、2。