民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第13題

有一風機的額定風量及額定軸馬力分別為300 CMM 及15kW, 試求風量250CMM、全壓200 mmAq、轉速1800 rpm 及效率0.9 的情況下,此時…

題目

有一風機的額定風量及額定軸馬力分別為300 CMM 及15kW, 試求風量250CMM、全壓200 mmAq、轉速1800 rpm 及效率0.9 的情況下,此時轉速應為額定值(%)?

  1. (1) 83
  2. (2) 53
  3. (3) 73
  4. (4) 63

官方答案

(1) 83

解析

依風機相似定律,風量與轉速成正比(Q∝N),故新轉速與額定轉速之比等於風量比:N/N額=250/300=0.833,即額定轉速的 83%。全壓 200 mmAq、效率 0.9 與軸馬力 15 kW 為干擾條件;可用來驗算:風量降為 83% 時,全壓約降為額定值的 0.833²,軸馬力約降為 0.833³,與題給數據相符。故選 83。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料