民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第19題

離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當?

題目

離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當?

  1. (1) 空氣
  2. (2) 氧氣
  3. (3) 氮氣
  4. (4) 二氧化碳

官方答案

(3) 氮氣

解析

加壓探漏應使用不燃、不助燃的惰性氣體,實務上以乾燥氮氣與冷媒混合加壓最適當,再以肥皂水或電子檢漏器找漏。氧氣會助燃,與冷凍油接觸有燃燒或爆炸危險;空氣含氧及水分,易造成系統氧化、腐蝕;二氧化碳遇水可能生成碳酸。故選氮氣。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料