冷凝器負載1000kcal/hr,進出口冷卻水溫升5°C,求冷卻水流量
題目
冷凝器負載1000kcal/hr,進出口冷卻水溫升5°C,求冷卻水流量
- (1) 2.22
- (2) 4.44
- (3) 1.11
- (4) 3.33 公升/分
官方答案
(4) 3.33 公升/分
解析
冷凝器熱負載1000 kcal/hr,先換算成每分鐘:1000÷60≈16.67 kcal/min。由Q=m×cp×ΔT,水cp≈1 kcal/kg·°C,ΔT=5°C,得m=16.67÷(1×5)=3.33 kg/min,因水密度約1 kg/L,即3.33 L/min。故選3.33公升/分。