民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第49題

若冰水機標稱能力為90000kcal/h,實測機能達95%,當冰水器入口處恆溫器設定9°C,出口處 防凍開關設定1.5°C 時,則最小必要冰水流量(l/h)為多…

題目

若冰水機標稱能力為90000kcal/h,實測機能達95%,當冰水器入口處恆溫器設定9°C,出口處 防凍開關設定1.5°C 時,則最小必要冰水流量(l/h)為多少?

  1. (1) 11400
  2. (2) 17100
  3. (3) 12000
  4. (4) 18000

官方答案

(1) 11400

解析

冰水流量公式Q=m×c×ΔT,水的比熱c約1 kcal/kg·°C,密度以1 kg/L計。實測能力=90000×95%=85500 kcal/h;冰水溫差ΔT=9-1.5=7.5°C。m=85500÷(1×7.5)=11400 kg/h,即11400 L/h。此流量對應最大允許溫差,若流量更小,出水溫度會低於1.5°C,可能觸動防凍保護。