民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第60題

中央空調系統工程,天花平頂空間合理利用,管線施工應安排優先次序,依預定優先順序安裝 施工,若現場因未安排妥當,臨時發生衝突時,原則應以

題目

中央空調系統工程,天花平頂空間合理利用,管線施工應安排優先次序,依預定優先順序安裝 施工,若現場因未安排妥當,臨時發生衝突時,原則應以

  1. (1) 風管
  2. (2) 重力排水管
  3. (3) 壓力水管
  4. (4) 電管 ,為優先施工

官方答案

(2) 重力排水管

解析

管線衝突時的排序原則為:有壓管讓無壓管、可彎管讓不可彎管、小管讓大管、常溫管讓高溫管。重力排水管依靠坡度重力排水,一旦坡度不足或中途反折就會積水、排水不良,且事後修改困難,因此必須最優先施作。其次為斷面積大、彎頭與分歧不易現場修改的風管,再來是壓力水管(可靠泵浦揚程調整),最後才是電管,因為電管可撓性高、配線時較容易繞行閃避。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料