民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第71題
離心式冰水主機冷媒充填過多,會產生之徵狀為
題目
離心式冰水主機冷媒充填過多,會產生之徵狀為
- (1) 低壓過低
- (2) 排氣溫度下降
- (3) 冰水溫度下降
- (4) 無過熱度
官方答案
(2) 排氣溫度下降、(4) 無過熱度
解析
冷媒充填過多時,冷凝器液位上升,冷凝壓力與高壓升高,液管過冷度變大;蒸發器被液態冷媒淹沒,出口已無過熱度,且液態冷媒被吸入壓縮機使壓縮過程被冷卻,排氣溫度反而下降。低壓不會過低(通常偏高),冰水側因蒸發壓力升高、換熱溫差變小,出水溫度上升,故第1、3項不選。