民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第73題
下列哪些可程式控制器的輸出,可連接交流負載?
題目
下列哪些可程式控制器的輸出,可連接交流負載?
- (1) 電感輸出
- (2) 電晶體輸出
- (3) 繼電器輸出
- (4) 固態繼電器(SSR)輸出
官方答案
(3) 繼電器輸出、(4) 固態繼電器(SSR)輸出
解析
可程式控制器的輸出模組中,繼電器輸出為乾接點,接點可切換交流或直流負載;固態繼電器(SSR)以閘流體或雙向閘流體做無接點開關,專用於交流負載。電晶體輸出屬直流(sink/source)且電流容量小,不能接交流;「電感輸出」並非標準輸出型式,故不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。