民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第76題

有關導管之配管,下列敘述哪些正確?

題目

有關導管之配管,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 清洗接頭之內外表面,並確定不含污物、油脂及其他雜物
  2. (2) 離瓦斯管至少100mm
  3. (3) 平行之配管應與蒸汽或熱水配管至少隔距300mm
  4. (4) 離冷水配管至少75mm

官方答案

(1) 清洗接頭之內外表面,並確定不含污物、油脂及其他雜物、(2) 離瓦斯管至少100mm、(3) 平行之配管應與蒸汽或熱水配管至少隔距300mm、(4) 離冷水配管至少75mm

解析

配管施工前須清洗接頭內外表面,確認無污物、油脂及雜物,以免雜質進入系統造成膨脹閥堵塞與壓縮機磨損;配管間距方面,與瓦斯管至少保持100 mm,與蒸汽管或熱水管平行時至少隔距300 mm以減少熱傳並顧及安全,與冷水配管至少75 mm。四項敘述皆符合配管施工要領。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料