民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第79題

3E 電驛在下列哪些情況會動作?

題目

3E 電驛在下列哪些情況會動作?

  1. (1) 過載
  2. (2) 逆向
  3. (3) 欠相
  4. (4) 接地

官方答案

(1) 過載、(2) 逆向、(3) 欠相

解析

3E電驛為三相綜合保護電驛,主要監測三相電源狀態。當發生過載(電流超過額定)、逆向(相序錯誤,如R、S、T接線順序顛倒)、欠相(任一相斷路造成單相運轉)時,電驛會動作切離電源以保護壓縮機馬達。接地故障則由獨立的接地電驛(G電驛/漏電保護裝置)負責,不屬3E電驛功能,故本題選1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。