民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第34題

有關空調主機配管時,下列敘述何者錯誤?

題目

有關空調主機配管時,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 與主機連接的配管須裝設防震接頭
  2. (2) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網
  3. (3) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥
  4. (4) 冰水及冷卻水配管的最低點裝設排水閥

官方答案

(2) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網

解析

過濾網(Y型過濾器)應裝在泵的吸入側,用來攔阻管路中的鐵屑、砂粒等異物,避免異物進入泵葉輪而造成磨損、卡死,並保護後端主機的熱交換器。若裝在泵出口,異物早已通過泵,不僅失去保護泵的意義,還會增加額外壓損。與主機連接的配管須加裝防震接頭,以隔絕振動;蒸發器與冷凝器出入口須裝關斷閥,方便檢修時隔離;配管最低點設排水閥,以便排放積水。因此錯誤者為第2項。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料