民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第45題
若冷卻水塔的風扇失效,將會造成(A)高壓過高;(B)壓縮比減少;(C)冷凍效果減少;(D)COP 減 少,則正確的答案為何?
題目
若冷卻水塔的風扇失效,將會造成(A)高壓過高;(B)壓縮比減少;(C)冷凍效果減少;(D)COP 減 少,則正確的答案為何?
- (1) (A)(B)(C)
- (2) (A)(C)(D)
- (3) (A)(B)(D)
- (4) (B)(C)(D)
官方答案
(2) (A)(C)(D)
解析
冷卻水塔風扇失效,冷卻水無法有效散熱,冷凝溫度及冷凝壓力(高壓)隨之上升,故(A)高壓過高正確。壓縮比=排氣絕對壓力/吸氣絕對壓力,高壓上升使壓縮比增大而非減少,故(B)錯誤。冷凝溫度上升導致節流後冷媒乾度增加、蒸發吸熱能力下降,冷凍效果減少,故(C)正確。同時壓縮機壓縮耗功增加、製冷量下降,COP(製冷量÷耗功)隨之減少,故(D)正確。正確組合為(A)(C)(D),對應選項2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。