民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第57題

水冷式冰水主機冷媒液管的溫度(°C)一般為多少?

題目

水冷式冰水主機冷媒液管的溫度(°C)一般為多少?

  1. (1) 60
  2. (2) 50
  3. (3) 40
  4. (4) 80

官方答案

(3) 40

解析

水冷式冰水主機的冷凝溫度通常比冷卻水出水溫度高約 3~5°C。常見冷卻水設計為進水 30°C、出水 35°C,冷凝溫度約 38~40°C;冷媒液管溫度接近冷凝溫度,若經過過冷卻則略低,因此一般約 40°C。其餘 50°C、60°C、80°C 都高於一般水冷式的冷凝溫度範圍,故選 40°C。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。