民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第78題
渦卷式冰水主機運轉時壓縮機排氣出溫度過高,可能原因為
題目
渦卷式冰水主機運轉時壓縮機排氣出溫度過高,可能原因為
- (1) 系統冷媒不足
- (2) 負荷減少
- (3) 主機降頻運轉
- (4) 冷凍油不足
官方答案
(1) 系統冷媒不足、(4) 冷凍油不足
解析
排氣溫度偏高的根本原因是「回氣冷卻不足」或「潤滑散熱不良」。冷媒量不足時蒸發壓力下降、回氣過熱度變大,壓縮機吸入的氣態冷媒溫度偏高,經壓縮後排氣溫度自然升高;冷凍油不足則使軸承、軸封潤滑與帶走摩擦熱的能力變差,摩擦熱累積,同樣讓排氣溫度上升。反之,負荷減少或主機降頻運轉時,冷媒循環量與壓縮功都下降,排氣溫度通常偏低而非偏高,因此 2、3 不成立。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。