民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第16題

造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為

題目

造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為

  1. (1) 壓縮機回流管濾網堵塞
  2. (2) 壓縮機卸載運轉
  3. (3) 乾燥過濾器堵塞
  4. (4) 冷媒膨脹閥開度過小

官方答案

(1) 壓縮機回流管濾網堵塞

解析

往復式壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力差異大,表示蒸發器出口至壓縮機吸氣口間存在顯著壓降,常因吸氣回流管濾網或過濾器堵塞,氣流受阻使壓縮機吸氣壓力明顯低於蒸發壓力。卸載運轉(選項2)僅調整容量不會造成壓差;乾燥過濾器(選項3)位於液管影響蒸發量;膨脹閥開度小(選項4)使蒸發壓力偏低,但非造成兩者間壓差之主因。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料