民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第18題
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
題目
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
- (1) 主機卸載運轉
- (2) 蒸發器太髒
- (3) 導流翼開度太大
- (4) 冷卻水量不足
官方答案
(4) 冷卻水量不足
解析
冷卻水量不足時,冷卻水流量降低;在主機熱負荷相近下,依 Q=m·cp·ΔT,ΔT 會變大,冷凝溫度與壓力隨之上升,壓縮比增加,離心式壓縮機需較大功率,運轉電流因而升高。蒸發器太髒主要影響蒸發側熱傳;卸載運轉通常使電流下降;導流翼開度過大雖可能增加負載,但冷卻水溫差變大更直接指向水量不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。