民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第29題

3ψ220V 感應電動機,若Y-△起動,則Y 起動時之各相繞組所承受電壓(V)?

題目

3ψ220V 感應電動機,若Y-△起動,則Y 起動時之各相繞組所承受電壓(V)?

  1. (1) 110
  2. (2) 127
  3. (3) 220
  4. (4) 380

官方答案

(2) 127

解析

三相220V感應電動機採Y-△起動時,Y接啟動使每相繞組承受相電壓,其值為線電壓除以√3,即220÷1.732≈127V;待轉速上升後切換△接,繞組才承受線電壓220V。Y-△起動目的在降低啟動電流(約降至1/3)與啟動轉矩。故Y起動各相繞組電壓為127V。其餘選項:110V為單相常見電壓;220V為△接時繞組電壓或線電壓;380V為更高電壓系統,均非Y接相電壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料