民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第41題
造成離心式冰水主機湧浪(Surging)之原因為
題目
造成離心式冰水主機湧浪(Surging)之原因為
- (1) 低壓太高
- (2) 油壓太高
- (3) 冷媒太多
- (4) 高壓太高
官方答案
(4) 高壓太高
解析
湧浪是離心式壓縮機在冷凝壓力過高、所需揚程過大或流量偏低時,氣流發生倒流,造成機體劇烈振動與噪音的現象。高壓太高會使壓縮比與揚程增加,壓縮機容易超出穩定操作範圍而湧浪。低壓太高反而降低壓差,油壓太高與冷媒太多也不是湧浪的直接主因。故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。