民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第53題
螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因 為?
題目
螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因 為?
- (1) 主機卸載運轉
- (2) 冰水流量不足
- (3) 冷凝器太髒
- (4) 膨脹閥故障
官方答案
(1) 主機卸載運轉
解析
螺旋式主機以滑動閥卸載調節容量。當負載降低時,主機自動卸載運轉:壓縮機壓縮量減少→運轉電流降低;吸氣量減少使蒸發壓力上升→蒸發溫度升高;因實際冷房負載變小,冰水溫差隨之變小。題目另述「冰水水壓差不變」,表示冰水流量並未改變,排除流量不足。冷凝器太髒會使高壓上升、電流上升;膨脹閥故障多造成供液異常、蒸發溫度下降。綜合電流降、蒸發溫升、溫差小且水壓差不變,最可能為主機卸載運轉。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。