民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第59題
冰水機凝縮器冷凝不良,下列情況何者為不可能原因?
題目
冰水機凝縮器冷凝不良,下列情況何者為不可能原因?
- (1) 泵反轉
- (2) 冷卻水塔處空氣相對濕度太低
- (3) 泵馬力不足
- (4) 水配管內含有空氣
官方答案
(2) 冷卻水塔處空氣相對濕度太低
解析
冷凝器冷凝不良常因冷卻水流量不足、水溫偏高、熱傳面污垢或管路內有空氣造成。冷卻水泵反轉或馬力不足都會使冷卻水流量降低;管路含空氣會形成氣阻,均可能導致冷凝不良。冷卻水塔周圍空氣相對濕度低,反而有利於水蒸發散熱,不會使冷凝變差,故為不可能原因,選2。