民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第79題

故障判斷分析時,應先考慮下列哪些問題?

題目

故障判斷分析時,應先考慮下列哪些問題?

  1. (1) 系統冷媒是否正常
  2. (2) 輔助設備是否能正常啟停
  3. (3) 保護元件設定值是否正常及復歸
  4. (4) 電源是否正確

官方答案

(1) 系統冷媒是否正常、(2) 輔助設備是否能正常啟停、(3) 保護元件設定值是否正常及復歸、(4) 電源是否正確

解析

冷凍空調系統故障判斷應採系統性排查,優先確認基礎條件。電源是否正確(選項4)為首要,包含電壓、相序、頻率;系統冷媒是否正常(選項1)含冷媒量、洩漏與油循環;輔助設備啟停(選項2)如風扇、泵、電磁閥須正常;保護元件設定值及復歸(選項3)如高低壓開關、過載保護是否跳脫未復歸。四者皆屬初判應先檢視項目,故正確為1、2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料