民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第13題
下列降壓起動方式中,那一種實際上並未降低馬達輸入電壓?
題目
下列降壓起動方式中,那一種實際上並未降低馬達輸入電壓?
- (1) 一次電阻式
- (2) 自耦變壓器式
- (3) 多點電阻式
- (4) Y-△起動
官方答案
(4) Y-△起動
解析
Y-Δ 起動時,電源側的線電壓並沒有改變,馬達端子仍然承受額定的線電壓;真正改變的是定子繞組的接法,由 Δ 改接成 Y,使每相繞組只承受線電壓的 1/√3(約 57.7%),因此相電流與起動轉矩都約降為原本的 1/3。所以,以「輸入電壓」的角度來看,Y-Δ 起動並沒有降壓。至於一次電阻式與多點電阻式,都是靠串聯電阻分壓,使馬達端子電壓低於電源電壓;自耦變壓器式則利用降壓抽頭,同樣降低了加在馬達上的電壓。故選 4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。