民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第19題
離心式冰水主機低載運轉時,為防止喘振發生,將優先控制
題目
離心式冰水主機低載運轉時,為防止喘振發生,將優先控制
- (1) 熱氣旁通閥打開
- (2) 加卸載導流翼關閉
- (3) 冷媒調節閥關小
- (4) 加卸載導流翼開大
官方答案
(1) 熱氣旁通閥打開
解析
離心式冰水主機在低負載時,冷媒循環量減少,葉輪出口容易產生氣流逆流,而引發喘振,造成機體振動與噪音。控制上通常先以加卸載導流翼節流,當負載低於最小穩定流量時,便開啟熱氣旁通閥,把高壓熱氣引回蒸發器側,使壓縮機維持足夠流量,避免喘振。關小導流翼或關小冷媒調節閥,都會使流量更少,反而更容易喘振;開大導流翼則與低負載的運轉需求相反。故選 1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。