民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第3題
直膨式冰水主機運轉電流高,冷媒過冷度大,冰水溫差不變,壓縮機回流管過熱度正常,可能 原因為
題目
直膨式冰水主機運轉電流高,冷媒過冷度大,冰水溫差不變,壓縮機回流管過熱度正常,可能 原因為
- (1) 冷凝器太髒
- (2) 冷媒過多
- (3) 膨脹閥故障
- (4) 冰水熱負荷過大
官方答案
(2) 冷媒過多
解析
冷媒過多會使冷凝器內液冷媒佔據部分容積,冷凝壓力升高、過冷度變大,壓縮機需克服更高壓差,因此運轉電流上升;若膨脹閥與蒸發器匹配正常,回流管過熱度仍可維持正常,冰水溫差也不一定改變。冷凝器太髒雖也可能高壓,但通常會使冷凝溫度與環境溫差明顯增大;膨脹閥故障會使過熱度異常;冰水熱負荷過大則溫差或過熱度會改變。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。