民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第33題
螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因 為?
題目
螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因 為?
- (1) 主機卸載運轉
- (2) 冰水流量不足
- (3) 膨脹閥故障
- (4) 冷凝器太髒
官方答案
(1) 主機卸載運轉
解析
螺旋式冰水主機卸載時,壓縮機負載減輕,運轉電流下降;蒸發器熱負荷減少,蒸發溫度與蒸發壓力隨之上升;冰水側熱負荷變小,在流量不變下冰水溫差變小;而冰水流量與管路阻抗並未改變,故冰水水壓差不變。這些現象彼此吻合,因此是主機卸載運轉。若冰水流量不足,溫差會變大而非變小;膨脹閥故障通常造成過熱度異常、低壓偏低或液擊;冷凝器髒污會使冷凝溫度與高壓升高、電流上升,與題述電流降低相反。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。