民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第43題
數台風機盤管(Fan Coil Unit)並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷風機 之配管應設置
題目
數台風機盤管(Fan Coil Unit)並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷風機 之配管應設置
- (1) 二通控制閥
- (2) 平衡閥
- (3) 三通控制閥
- (4) 逆止閥
官方答案
(3) 三通控制閥
解析
多台風機盤管並聯時,若每台裝二通控制閥,關小閥門會使系統總水量下降,影響主機冰水量穩定。三通控制閥(選項3)以「分流旁通」方式調節,部分冰水經旁通管回水,使流經主機之總流量保持固定,故應設三通控制閥以維持冰水量恒定。平衡閥僅管流量分配,逆止閥防倒流,均無法穩定總流量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。