民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第48題
一般冰水迴路,膨脹水箱應置於水迴路
題目
一般冰水迴路,膨脹水箱應置於水迴路
- (1) 視情況而定
- (2) 無限制
- (3) 最低處
- (4) 最高處
官方答案
(4) 最高處
解析
膨脹水箱的主要功能是容納水系統中水溫變化所造成的體積膨脹與收縮,並維持迴路一定的靜壓。將它裝在水迴路的最高處時,該處靜壓最低,水與空氣容易分離,可兼作系統排氣點,使管內空氣自然聚集排出,避免氣塞與水泵空蝕。若置於最低處,氣泡無法上浮排出,且膨脹水量與壓力控制效果都不良,因此實務上密閉式冰水迴路的膨脹水箱與排氣閥均設於最高點。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。