民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第53題

冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,表示

題目

冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,表示

  1. (1) 該管路水量不足
  2. (2) 冷媒系統中有不凝結氣體
  3. (3) 冷凝器水側端結垢
  4. (4) 該管路水量太大

官方答案

(1) 該管路水量不足

解析

管路出現明顯振動,且水壓錶指針上下大幅擺動,通常表示管內水量不足或混入空氣,形成氣水兩相流,使壓力忽高忽低並帶動管路震動;常見於水泵吸入側吸程過大、管路阻力過高、閥門開度不足或系統排氣不良。若水量充足且管內充滿水,壓力應保持穩定。冷媒系統有不凝結氣體或冷凝器水側結垢,會造成冷凝壓力或溫差異常,但不會使水管壓力錶週期性擺動,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料