民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第56題
離心式冰水主機運轉時,油壓不穩之可能原因?
題目
離心式冰水主機運轉時,油壓不穩之可能原因?
- (1) 冷凍油含冷媒量過高
- (2) 冷凍油變質
- (3) 油溫過高
- (4) 冷凍油過多
官方答案
(1) 冷凍油含冷媒量過高
解析
離心式冰水主機油壓不穩,典型主因為冷凍油中溶入過多冷媒。冷媒溶入油中後,油液在油泵加壓與軸承處易產生泡沫化(foaming),使油壓呈現忽高忽低的波動,並可能伴隨油壓過低與軸承潤滑不良。處理應檢查油冷卻器、油分離器效率及避免蒸發側冷媒大量回流溶入油槽。其餘選項中,油溫過高雖使黏度下降而導致油壓偏低,但較偏向「油壓過低」而非「不穩」;冷凍油變質與油量過多亦非油壓波動之典型直接原因,故本題選冷凍油含冷媒量過高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。