民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第64題

冷媒循環系統運轉,冷卻水進、出水溫差小於設計值,可能原因為

題目

冷媒循環系統運轉,冷卻水進、出水溫差小於設計值,可能原因為

  1. (1) 冷卻水水量不足
  2. (2) 系統冷媒不足
  3. (3) 壓縮機卸載運轉
  4. (4) 冷凝器水側端結垢

官方答案

(2) 系統冷媒不足、(3) 壓縮機卸載運轉、(4) 冷凝器水側端結垢

解析

冷卻水進出水溫差 ΔT=Q/(ṁ·cp)。溫差小於設計值,表示冷凝器釋至冷卻水之熱量Q變小。選項2系統冷媒不足:循環冷媒量少,冷凝熱量降低,ΔT變小。選項3壓縮機卸載運轉:容量降低使排熱量減少,ΔT變小。選項4冷凝器水側結垢:熱傳係數下降,相同水量下熱傳量減少、出水溫升不足,ΔT變小。選項1冷卻水水量不足:水量ṁ減少會使ΔT變大(非變小),故非原因。本題選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。