民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第11題

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

題目

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

  1. (1) 使用新型高效能電腦設備
  2. (2) 設置冷熱通道
  3. (3) 機房設定較低之溫度
  4. (4) 使用較高效率之空調設備

官方答案

(3) 機房設定較低之溫度

解析

把機房溫度設定得更低,只會加大室內外溫差與顯熱負荷,壓縮機運轉時數與耗電隨之增加,冰水出水溫度也須調低,整體能效反而下降,因此不是適當的用電管理措施。較佳作法包括採用新型高效能電腦與高效率空調設備、設置冷熱通道並加裝盲板,避免冷熱氣流混合,使回風溫度提高、冰水溫度可上調,達到節能目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料