民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第3題
空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用
題目
空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用
- (1) 負載側之冰水壓差
- (2) 冰水機之供水溫度
- (3) 負載側之冰水溫差
- (4) 冰水機之冰水流量
官方答案
(1) 負載側之冰水壓差
解析
冰水系統中區域(二次)冰水泵採台數控制(staging)時,一般在負載側最遠端設差壓傳送器,依「負載側之冰水壓差」決定啟動或停止泵數,以維持系統所需揚程與流量穩定。故選1。供水溫度、冰水流量及溫差多作為冰水機負載或閥件控制依據,非泵台數控制之主要訊號。