民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第36題

冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中,發現冷媒之冷凝液溫較冷卻水出水溫高出5°C 以上 時,表示

題目

冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中,發現冷媒之冷凝液溫較冷卻水出水溫高出5°C 以上 時,表示

  1. (1) 冷卻水塔散熱不良
  2. (2) 系統中有不凝結氣體
  3. (3) 冷卻水量不足
  4. (4) 冷凝器水側端結垢

官方答案

(4) 冷凝器水側端結垢

解析

冷凝器的逼近溫度(approach)=冷凝液溫度-冷卻水出水溫度,正常約 1~2°C。若高出 5°C 以上,代表冷凝器熱傳能力明顯變差,最常見原因是水側管束結垢、污塞或水垢附著,使熱阻增大、熱量無法順利排出。處理方式為清洗管束並改善冷卻水水質處理。冷卻水塔散熱不良或水量不足,主要使冷卻水進水溫度上升,並非直接拉大出水溫與冷凝液溫的差距。故選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料