民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第75題

離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為

題目

離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為

  1. (1) 冷媒節流閥開度過大
  2. (2) 冷媒過多
  3. (3) 冷凝器結垢
  4. (4) 系統有不凝結氣體

官方答案

(2) 冷媒過多、(3) 冷凝器結垢、(4) 系統有不凝結氣體

解析

離心式冰水主機高壓(冷凝)壓力過高,常見原因包括:冷媒充填過多,冷凝器蓄積過量液體使壓力升高(選項2正確);冷凝器管壁結垢或髒污,熱傳效率下降,冷媒無法有效冷卻凝結(選項3正確);系統內滲入不凝結氣體(如空氣),佔據冷凝空間使分壓上升(選項4正確)。至於選項1節流閥開度過大,會使蒸發器溢流、低壓側異常,並非高壓過高之主因,故不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。