民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第80題
渦卷式冰水主機運轉時壓縮機排氣出溫度過高,可能原因為
題目
渦卷式冰水主機運轉時壓縮機排氣出溫度過高,可能原因為
- (1) 主機降頻運轉
- (2) 負荷減少
- (3) 冷凍油不足
- (4) 系統冷媒不足
官方答案
(3) 冷凍油不足、(4) 系統冷媒不足
解析
渦卷式壓縮機排氣溫度過高,多因壓縮比升高或壓縮機本身過熱。系統冷媒不足(選項4)時,吸氣比容增大、壓縮比上升,且冷媒回流帶走熱量減少,排氣溫度顯著升高。冷凍油不足(選項3)使壓縮機摩擦增熱、冷卻不良,亦使排氣溫度上升。主機降頻運轉(1)與負荷減少(2)會降低壓縮比與壓縮熱,排氣溫度反而下降,非過高原因。故選3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。