民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
冷凍系統在運轉中,高壓升高之原因為
題目
冷凍系統在運轉中,高壓升高之原因為
- (1) 水份進入系統
- (2) 蒸發器中積留冷媒液
- (3) 冷媒系統中有不凝結氣體
- (4) 膨脹閥阻塞
官方答案
(3) 冷媒系統中有不凝結氣體
解析
系統中若混入空氣、氮氣等不凝結氣體,這些氣體不會在冷凝器中凝結成液,而會佔據冷凝器部分容積,使有效冷凝面積減少、冷凝壓力與排氣溫度上升,高壓因而升高,且高壓表指針常伴隨抖動。水份進入系統主要造成毛細管或膨脹閥冰堵,使低壓下降;蒸發器積留冷媒液會造成液壓縮、低壓偏高;膨脹閥阻塞則流量減少、低壓降低。故高壓升高主因為不凝結氣體。