民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第23題

Y-Δ 起動之感應電動機,若要使電動機反轉時,在電源側調相的情況下,最少應換:

題目

Y-Δ 起動之感應電動機,若要使電動機反轉時,在電源側調相的情況下,最少應換:

  1. (1) 1
  2. (2) 2
  3. (3) 4
  4. (4) 6 條

官方答案

(2) 2

解析

三相感應電動機的旋轉方向由三相電源的相序決定,只要對調電源側三相導線中的任意兩條,相序即改變,磁場旋轉方向反向,馬達便反轉。因此最少只需換接2條導線。Y-Δ起動雖有主回路與Δ接線的切換,但反轉仍是在電源側調相,換2條即足夠;換1條無法改變相序,換4條或6條並非電源側調相所需,且無實際意義。