民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第26題
管路系統造成漩渦真空( C a v i t a t i o n ) 可能原因為
題目
管路系統造成漩渦真空( C a v i t a t i o n ) 可能原因為
- (1) 管路壓損過低
- (2) 管路水量過多
- (3) 水泵吸入口過濾器太髒阻塞
- (4) 水泵轉速變慢
官方答案
(3) 水泵吸入口過濾器太髒阻塞
解析
漩渦真空(Cavitation)是因水泵吸入口壓力降到當時水溫的飽和蒸汽壓以下,水局部汽化形成氣泡,氣泡流到葉輪高壓區瞬間崩潰,造成噪音、振動與葉輪侵蝕。吸入口過濾器太髒阻塞會使吸入側壓損大增、有效吸入壓力下降,正是最常見的肇因。管路壓損過低反而使吸入壓力較高,不易發生;水量過多或轉速變慢不會直接使吸入壓力低於飽和蒸汽壓。改善方法是清洗或更換過濾器、降低吸入揚程損失。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。