民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第29題

感溫式膨脹閥是

題目

感溫式膨脹閥是

  1. (1) 感應冷凝器出口過冷溫度
  2. (2) 感應蒸發器出口過熱溫度
  3. (3) 感應蒸發器出口管過冷溫度
  4. (4) 感應壓縮機吐出管溫度而動作

官方答案

(2) 感應蒸發器出口過熱溫度

解析

感溫式膨脹閥的感溫筒綁在蒸發器出口回氣管上,感應出口冷媒溫度,並將其與蒸發壓力對應的飽和溫度相比,兩者差即為過熱度。過熱度太大表示供液不足,閥門開大;過熱度太小則關小,使蒸發器充分發揮傳熱面積又不致液壓縮。冷凝器出口過冷度由過冷器或冷凝器設計控制,與膨脹閥感溫無關;壓縮機吐出管溫度過高則屬排氣溫度保護的範疇。