民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第33題

為安全起見,氟系冷媒冰水機冷凝器的安全閥出口應

題目

為安全起見,氟系冷媒冰水機冷凝器的安全閥出口應

  1. (1) 配管至屋外
  2. (2) 配管至低壓
  3. (3) 配管至機房內排水溝
  4. (4) 不需配管

官方答案

(1) 配管至屋外

解析

氟系(HCFC、HFC)冷媒雖毒性較低,但一旦安全閥因冷凝壓力過高而跳開,瞬間會排出大量高壓冷媒氣體。若排放在機房內,氣體比重較空氣大,容易滯留於低處造成缺氧,且遇火源可能分解產生刺激性氣體,因此安全閥出口必須以專用配管引至屋外安全處排放。配管至低壓側會破壞系統壓力平衡,也會使冷媒無法順利洩放;排入機房排水溝或完全不做配管,都等於把冷媒直接洩漏在人員活動空間,均不符合安全要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料