民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第37題

若冷媒液管過冷度為3 °C,蒸發器之飽和蒸發溫度為3 °C,在蒸發器之出口溫度為6 °C,則其 過熱度為

題目

若冷媒液管過冷度為3 °C,蒸發器之飽和蒸發溫度為3 °C,在蒸發器之出口溫度為6 °C,則其 過熱度為

  1. (1) 0
  2. (2) 3
  3. (3) 6
  4. (4) 9 °C

官方答案

(2) 3

解析

過熱度是指蒸發器出口實際溫度高於該處飽和蒸發溫度的差值,公式為:過熱度 = 出口溫度 - 飽和蒸發溫度。本題飽和蒸發溫度 3 °C、出口溫度 6 °C,代入得 6 - 3 = 3 °C。液管過冷度 3 °C 是另一個獨立參數,指冷凝器出口液溫低於飽和冷凝溫度的差值,與蒸發器過熱度無關,不可混用或相加。選 0 代表出口仍為飽和狀態、選 6 是誤把出口溫度直接當過熱度、選 9 則是把過冷度與出口溫度相加,皆不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。