民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第47題
空調箱( A H U ) 用比較大的風量吹出時,送回風溫差會
題目
空調箱( A H U ) 用比較大的風量吹出時,送回風溫差會
- (1) 變大
- (2) 變小
- (3) 相等
- (4) 不一定
官方答案
(2) 變小
解析
空調箱的冷卻能力 Q=1.2×風量(m³/s)×ΔT(或 Q=4.5×CFM×ΔT,英制)。在冷卻盤管能力與進風狀態不變的前提下,風量加大使單位質量空氣分擔的熱量減少,送回風溫差 ΔT 因而變小;反之風量減小則溫差變大。實務上加大風量可提高顯熱比、降低出風溫差,但也會增加風機耗電與盤管迎風速度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。