民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 冷凍空調裝修乙級 學科
第1題
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會
題目
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會
- (1) 過冷度變大
- (2) 過熱度變小
- (3) 過冷度變小
- (4) 過熱度變大
官方答案
(4) 過熱度變大
解析
冷媒充填量過少時,冷凝器及液管中的液態冷媒不足,感溫式膨脹閥供液能力下降,蒸發器無法充滿冷媒,蒸發壓力與飽和溫度隨之降低。感溫球偵測到回氣溫度偏高,膨脹閥雖趨向全開,仍無法維持設定的過熱度,因此回氣過熱度變大。過冷度通常也會因液量不足而變小,但最直接且明顯的現象是過熱度變大,故選4。